дюс
Господа при монтаже ситемем выносного холода (средне и низко температурного)
мы используем обычные тройники, вот и вопрос можно ли применять данные тройники
с соответствующими диамеирами ессно2, взамен рефнетов на мультизоналках или же..
сопротивление не позволит? не судите строго,если что не так wub.gif
LordN
Цитата
вот и вопрос можно ли применять данные тройники
с соответствующими диамеирами ессно2, взамен рефнетов на мультизоналках или же..
некотрые из производителей мультизоналок, например МЕ (и кажется Дайкин, но с ними надо быть осторожней wink.gif ) прямо говорят что можно брать обнакновенные тройники для устройства системы трубопроводов. другие же надувают щеки - мол только "родные" рефнеты.
а вообще, на мой непросвященный взгляд, "холодная" мультизоналка в этом плане мало отличается от централи.
дюс
to Lord N
Тоже придерживаюсь такого же мнения.. однако разница температур и соответственно
давлений не скажется ли ..при увеличении сопротивления?
LordN
Цитата
однако разница температур и соответственно
давлений не скажется ли ..при увеличении сопротивления?
это ведь можно и просчитать, гидравлику, рефнет от тройника отличается не так уж сильно.
дюс
to LordN
- Можно у вас поинтересоваться, просто никогда не сталкивался...
осуществляя подбор выносного холода руководствовались диаграммой
причем поставщики уверили,что выбрав компресор по необходимой мощности
и не превышая длину магистрали..+подбираю диаметры по этой диаграмме..
то все будет ,да и что лукавить работает.. по такому же принципу работает
мультизоналка или нет ( то есть у компрессора мах.длина+ мощность)?
Простите за некий сумбур мыслей.
Говоря языков вентиляции, а прокачает ли и ка измерить напор wub.gif
компрессора!!!
LordN
Цитата
Говоря языков вентиляции, а прокачает ли и ка измерить напор  компрессора!!!
голову себе не ломайте, нарисуйте схему и отправьте поставщику. пусть считают wink.gif
а вообще - у многих, например у МЕ, есть программки подбора мультизоналок, они сами считают все ограничения. свежая программка должна быть на МЕшном сайте.
дюс
А как по вашему..что коллектора на 3-4 блока заменяют
рефнеты при равных мощностях и при продольном расположении!
LordN
не понял вопроса...

по жидкой фазе течение и гидравлика для фреона ничем не отличается от любой другой жидкости. насколь я знаю - практически все производители добиваются глубокого переохлаждения жидкой фазы, чтоб небыло "пузырей". для газовой фазы есть кое-какие сложности с возвратом масла, но во-первых в мультизоналках обязательно наличие малоотделения, масло по системе мигрирует не особо сильно, плюс применяют промывку системы (спец.алгоритмы управления), чтоб собрать все что растеклось по системе.

я заметил только одно отличие коллекторов от рефнетов(тройников) - программы подбора не дают разветвлять трассу после коллектора.
kroudion
Возможно, что встреваю не по делу.
Если речь идёт о трубопроводе жидкаря низкого давления (т.е. уже после дросселирования), то замена рефнета на обычный тройник чревата большими наприятностями. На всасе и жидкаре высокого давления замена рефнета на обычный тройник не столь критична и вполне может сойти с рук без пагубных последствий.
LordN
Цитата
Если речь идёт о трубопроводе жидкаря низкого давления (т.е. уже после дросселирования),
нет, в мультизоналках всё деление происходит до дросселей. после дросселя - там конечно, просто так паука на тройник менять низзя